NOVA, saf, sinüs dalgası AC beslemesi sağlayan, kompakt ve ölçeklenebilir bir modüler invertördür. DC Güç sistemi ile birlikte, mükemmel bir AC yedekleme çözümü sunar. Kompakt boyutta üstün enerji verimliliği sağlayan en son invertör teknolojisini kullanır.
“Twin Sine Innovation” (TSI) teknolojisi, tam ölçeklenebilirlik ile tüm tek arıza noktalarını ortadan kaldırır; paralel olarak 32 modüle kadar ve %93'e varan yüksek verimlilik, işletme maliyetlerini düşürür.
Tüm kritik iş uygulamaları ve her tür AC yükü. Tasarım modüler ve ölçeklenebilirdir, düşük Ortalama Onarım Süresi (MTTR) sağlayan, servis maliyetlerini azaltan ve gelecekteki genişleme için değişen ihtiyaçları karşılayan, sıcak değiştirilebilir invertör modüllerine sahiptir.
Özellikler
48 / 230 | |
GENEL | |
EMC (bağışıklık) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 3 EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 |
EMC (emisyon) (sınıf) | EN 55022 (A) |
Güvenlik | EN62040-1 |
Soğutma / İzolasyon | Zorunlu / Çift |
MTBF | 200 000 saat (MIL-217IF) |
Verimlilik (Tipik): Gelişmiş güçdönüşümü / açık hat | %93 / %89 |
Dielektrik dayanımı 403raf için | 4300 Vdc |
Gerçek Yedekli Sistemler – uyumlu3 bağlantı kesme |
seviyesi AC çıkışında veDC 40 Kısa devre temizleme - Mevcut 4 bağlantı kesme seviyesi AC'de giriş Kısa devre temizleme Alarmlar çıkışı / denetim |
Uyumlu | Titreşim |
GR63 ofis titreşimi 0 ila | 100 hz-0. 1 g / taşıma titreşimi5-100 Hz - 60 g 100 ila 500 hz-1.5 g / Düşme testi Çalışma koşulları |
İçin tasarlanmıştır |
kurulum birrafın arka terminalinde T2S üzerinden IP21 ortamında. Ne zaman kurulmuş tozlu veya aşındırıcı bir ortamda, uygun önlemler (hava filtreleme, …) gerekir alınmak. Rakım yukarıda |
deniz olmadan de - derecelendirme@1500 | 20 s ila 40 s arasında değişir % m – 0.8 % başına takılı m Ortam / |
depolama/ DC-20 ila 50 ° C / -40 ila | 70 ° C / 95 %, yoğuşmasız Malzeme (kasa) Kaplamalı çelik-ALU ÇİNKO AC çıkış gücü |
Nominal Çıkış gücü | (VA) / |
(W) | |
750 VA / 525 W Kısa süreli aşırı yük kapasitesi %135 (15 saniye) | %105 |
kalıcı | T° içinde aralığı Kabul edilebilir yük güç faktörü takılı güç0'dan endüktif |
0 kapasitif | Dahili - Mevcut yönetimi Kısa devre temizlemekapatma |
/ DC GİRİŞ ÖZELLİKLERİ Nominal gerilim (DC) 48 V | 3 |
40 3P) | |
60 V | Nominal akım (de |
150 ila çıkış) | 12.5 A @ 15 |
saniye) / gerilimdalgalanması 22 A / | < |
2 mVGiriş gerilimi sınırları / | AC20 s ila 40 s arasında değişir Nominal gerilim (AC) 220/230/240 V |
1P veya 3P (Min | 3 |
raf için 3P) | |
Gerilim aralığı | % 150 modül 265 V Brownout |
150 ila 185 V | 438 W @ 150 Vac |
Güç | faktörü > |
%99 Frekans aralığı (seçilebilir) / sen kronizasyon aralığı | |
50 – 60 n | 47 – 53 |
Hz /57 | – 63 Hz AC ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ Yük etkisi 220/230/240 V Frekans / frekans doğruluğu 50 - 60 |
Hz / | |
0.03 | % |
Toplam harmonik bozulma (dirençliyük) | < %3 Yük etkisi toparlanma süresi takılı |
msAçma gecikmesi | 20 s ila 40 s arasında değişir modül takılı |
Nominal akım 3.25 A | Tepe faktörü |
nominal güç | 2.5 : 1 Kısa devre yönetimi ve koruma Kısa devre temizlemekapasitesi |
9 | x |
I n 20 için milisaniye - Mevcut | Şebeke AC'de mevcut giriş |
portu Büyüklük kontrolü ve yönetimi ile | |
kapasitesi 1.89I | n AKTARMADA Açıkrafın arka terminalinde T2S üzerinden 0 s / 0 s SİNYALLEME VE DENETİM EkranSinoptik LED Alarmlar çıkışı / denetim Raflarda kuru kontaklar / İsteğe bağlı kullan |
cihazlar Uzaktan açık/ | kapalı Açıkrafın arka terminalinde T2S üzerinden |
ETH | |