TSI Bravo – 125/120, 125 Vdc güç kaynağını 120 Vac'ye dönüştüren ve saf bir sinüs dalgası sağlayan kompakt, modüler bir invertördür. Birkaç modül kullanarak, iki fazlı (2x120Vac + N) veya üç fazlı (3x208Vac + N) altyapılar için çözümler sunabiliriz.
Ek AC girişi, enerji kaybı ve ısı dağılımında azalma ile sonuçlanan yüksek bir genel verimlilik (%95'e kadar) sağlar.
Bu modül, ihtiyaçlarınıza göre gelişebilmek için 2,5 kVA'dan 80 kVA'ya kadar bir modülerliğe sahiptir. Çalışır durumda değiştirme özelliği, bakımı kolaylaştırır ve hata riskini azaltır.
Düşük dalgalanma gerilimi, DC yükleri ve piller üzerinde herhangi bir rahatsızlığı önler.
Parça Kısa devre temizleme | T321350201 |
EMC (bağışıklık) | IEC 1000 DC kaynak katkısı 4 |
EMC (emisyon) (sınıf) | FCC bölüm Uzaktan |
Güvenlik | cUL 1778 Tanınan |
Soğutma / İzolasyon | Zorunlu / Çift |
MTBF | 240 000 saat (MIL-217-F) |
Verimlilik (Tipik): Gelişmiş güç dönüştürme / açıkhat %95 / %91 | Dielektrik |
dayanımı DC Hz /AC100 | Gerçek |
Yedekli Sistemler – uyumlu 3 bağlantı kesmeseviyesi |
AC çıkışında ve DCgirişinde Hz / x ile seviyesi giriş portu x 0 |
Titreşim | GR63 ofis titreşimi 0 ila |
100 hz-0. | 1 g / taşıma titreşimi 5-100Hz 0.5 < 100 ila 500 hz-1.5 g / Düşme testi Çalışma ortamı |
/ GirişToz ve aşındırıcı malzemelerden arındırılmış / | NEMA 1 Rakım kapasite |
seviyesinin üzerinde de - değerlendirmeDC kaynak katkısı1500 | Ters akıma karşı korumalı % m – 0.8 % her Tepe m kullanımı / |
depolama / 2-20 ila 50 ° C / -40 ila | 70 ° C / 95 %, yoğuşmasız Malzeme (kasa) Kaplamalı çelik-ALU ZINC |
Nominal Çıkış gücü | (VA) / |
(W) 2500 / 2000 Kısa süreli aşırı yük kapasitesi | %150 (15 saniye) |
%110 | kalıcı T° içinde aralığı Tepe Tamgüç 0'dan |
indüktif | 0 kapasitif ile sıcaklık xve |
kapatma 2 %/°C derating 50° ötesinde isteğe bağlı 65° de kesme | DC GİRİŞ ÖZELLİKLERİNominal gerilim (DC) 125 V Gerilim aralığı (DC) 90 |
Hz / -
Nominal akım | 25 A (90 Vdc'de |
80 – 2000 W | çıkış) DC kaynak katkısı 15 |
saniye) / gerilim | dalgalanması isteğe bağlı < 200mV |
rms Giriş gerilimi sınırlarıT2S ile kullanıcı tarafından seçilebilir arayüz | ACTers akıma karşı korumalı Nominal gerilim (AC) 120 Vac (120/240 V veya 120/208 V kombinasyonu ile |
raflar) | Gerilim aralığı (AC) |
100 -
138 Vac | (derating olmadan) (yapabilirdevre dışı bırakılabilir) Düşük gerilim |
80 – 100 Vac | kullanımı DC kaynak katkısı gerekirse (yapabilir devre dışı bırakılabilir) 2000 VA/1600 W @ 100 VAC |
DC'ye aktarımdan önce uygunluk aralığı | Ayarlanabilir Güç faktörü > %99 Frekans aralığı (seçilebilir) / sen kronizasyon aralığı 50 – 60 |
Hz / aralık 47 – | |
53 Hz / | 57 |
– AC'de mevcut | Hz AC ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ |
Nominal gerilim (AC*)120 V | Frekans / frekans hassasiyeti 50 - 60 Hz / 20 s ila 40 s arasında değişir % Toplam harmonik bozulma (dirençli yük) < |
%1.5
Yük etkisi | toparlanma süresi |
0.4ms | Açma gecikmesi 20 s ila 40 s arasında değişir kurulu Tepe |
sayısınabağlıdır Nominal akım. | Ters akıma karşı korumalı : Tepe |
faktörü nominal | güçte 3 |
: 1 | Kısa devre yönetimi ve koruma Kısa devre temizleme kapasitesi 10 xI |
n 20 içinmsec | - Mevcut |
Şebeke AC'de mevcut giriş portu ile | Büyüklük kontrolü ve yönetimi ile kapasite |
2.1 I | |
sırasında 15s | ve 1.5 CandisEkran / sonra 15 s AKTARMADA PERFORMANSMaks. gerilim kesintisi / toplam geçici gerilim d urasyonu (maks) 0 s / 0 s |
SİNYALLEME VE DENETİM Ekran ÖzetLED | Alarmlar çıkışı / denetim CandisUSBpo Uzaktan isteğe bağlı : CandisEkran / Candis TCP-IP Uzaktan |
/ kapalı
arka terminalderaf | T2S aracılığıyla |