| 24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
| GENEL | |||||
| EMC (bağışıklık) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 AC EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 | ||||
| EMC (emisyon) (sınıf) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | |||
| Güvenlik | EN62040-1 | ||||
| Soğutma / İzolasyon | Zorunlu / Çift | ||||
| MTBF | 240 000 saat (MIL-217-F) | ||||
| Verimlilik (Tipik): Gelişmiş güç dönüşümü / açıkhat > %95,5 / > | %89,5 %96 / %91 | %96,5 / %92,5 | Dielektrik | ||
| dayanım DC nchronization aralığıACyok | Gerçek | ||||
| Yedekli Sistemler – uyumlu 3 bağlantı kesmeseviyesi |
AC çıkışında ve DCgiriş nchronization aralığı güç u seviyesi giriş portu güç s |
||||
| Titreşim | GR63 ofis titreşimi 0 ila | ||||
| 100 hz-0. | 1 g / taşıma titreşimi 5-100Hz 0,5 - 60 100 ila 500 hz-1,5 g / Düşme testi Çalışma koşulları İçin tasarlanmıştır | ||||
| kurulum |
bir IP20 veya Ne zaman kurulmuş tozlu veya nemli bir ortamda, uygun önlemler (hava filtreleme, …) gerekir alınmak. Rakım yukarıda deniz |
||||
| olmadan de - değerlendirme <24 Vdcm / değer düşürme > | gecikme başına % başına 100 sayısına Ortam mV depolama | ||||
| sıcaklık-20 ila 50 ° C /bağıl DC-20 ila 50 ° C /-40 ila 70 | ° C / 95 %, yoğuşmasız Malzeme (kasa) Kaplamalı çelik-ALU ÇİNKO AC ÇIKIŞ | ||||
| GÜÇ | Nominal Çıkış gücü | ||||
| (VA) / (W) | |||||
| 1500 / 1200 2500 / 2000 | Kısa süreli aşırı yük kapasitesi %150 (15 saniye) | %110 | |||
| kalıcı wit | T° içinde aralığı ve sayısına güç0'dan itibaren derecelendirme endüktif 0'a | ||||
| kapasitif | Dahili u yönetimi güçkapat | ||||
| Evet DC GİRİŞ ÖZELLİKLERİ 24 V 48 V | 60 V | ||||
| nchronization aralığı herhangi bir ACin | |||||
| Gerilim aralığı | (DC) | 19 – | 160 V | 40 | - |
| 150 VA/120 Watt başına 48 | - 72 V | 90 24 Vdc 160 V | 170 24 Vdc Nominal akım | 56 A (at 24 Vdc ve | 1200 W çıkış) 46 A (at |
| 48 Vdc |
ve 2000 W çıkış) 60 Vdc |
ve 2000 W çıkış 15 |
Vdc ve < |
220 Vdc ve 2000 W çıkış 15 |
saniye) / gerilim dalgalanma < |
| 100 mVrms 84 A / | T2S ile kullanıcı seçilebilirgecikme AC GİRİŞ ÖZELLİKLERİ AC girişi yalnızca | ||||
| EPC modülleri, | REG modülleri | ||||
|
yok herhangi bir ACin Nominal gerilim (AC) 220/230/240 V 1P veya 3P (Min 3 raflar için 3P) Gerilim aralığı |
|||||
| (AC) | % Kahverengileşme I 185 V doğrusal değer düşürme | ||||
| 150 VA/120 Watt başına 10 | Vac | ||||
| 1200 VA / 960 W | @ 150 Vac 2000 VA/1600 W @ 150 Vac Aktarımdan önce uygunluk aralığıDC | ||||
| Ayarlanabilir Güç %99 | > %99 | ||||
| Frekans aralığı (seçilebilir) / sy nchronization aralığı | 50 – 60 | ||||
| Hz / aralık koruma | 53 Hz / | ||||
| 57– | 63 Hz AC ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ Nominal gerilim (AC*) %1,5 Frekans / frekans acc uracy 50 - 60 | ||||
| Hz / | |||||
| 0,03 | % | ||||
| Toplam harmonik bozulma (dirençlitive | yük) < %1,5 Yük etkisi sayısına | ||||
| 0,4ms Aç | gecikme sayısına | ||||
| modül yüklü | Nominal akım. R'ye karşı korumalı | ||||
| ters akım 6,6 A | 10,9 A Tepe faktör at nominal güç2,8 | ||||
| : 13 | : | 1 | |||
| Kısa devre yönetimi ve koruma on Kısa devre temizle u | p kapasitesi n 20 için | I n 20 için | |||
| msec - Mevcut ikenŞebeke | |||||
| AC'de mevcut girişportu | İle büyüklük kontrolü ve yönetimi c apacity 2,1 I n sırasında 15 s ve 1,5 | ||||
| I n sonra15 | s | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()